← Retour au centre d'aide

Comment contrôler le fil chaud depuis le contrôleur (PWM, relais, M-codes) ?

demandé par Communauté · 2026-06-08
Traitez le fil comme une broche. Le plus simple est un relais ou MOSFET commuté par la sortie d'activation de la broche du contrôleurallumé/éteint M3/M5 Pour réglage de chaleur, entraîner MOSFET avec un signal PWM donc la valeur de vitesse de broche (mot S) définit le cycle de service = température du fil, configurable dans FluidNC.

Gardez l'alimentation haute intensité du fil séparée de l'électronique et ne commutez que la porte à faible courant depuis le contrôleur ; reliez les masses en un seul point. https://cncfoam.com émet automatiquement l'allumage/extinction du fil et un temps de préchauffage, de sorte que la machine chauffe le fil, coupe, puis éteint la chaleur à la fin. Ne jamais commuter une tension secteur à partir d'une broche logique.

Votre réponse

Créer un compte ou connexion répondre